200kv要用多大的電纜200kv用多大電纜三相200KW,電流達到400A,選用240平方電纜可以保證供電萬無一失。
如果200KW不是同時使用,錯開峰值,那麽使用185平方電纜勉強,但是不能100%滿負荷使用。
200kv低壓電機用多大銅電院200kv用113.636平方毫米的電纜如果是220V50HZ的電,200kv需要用113.636平方毫米的銅電纜。
200kv220v用多大電纜如果是220V50HZ的電,200kv需要用113.636平方毫米的銅電纜。
200千伏安光伏發電電纜要用多大按線徑估算重量(kg/km)銅線W=6.98d2≈7d鋁線W=2.12d2≈2d鐵絲W=6.12d2≈6d2三。
200千伏安變壓器用多大的(de)鋁芯電纜2000KVA變壓器高壓側電流115A鋁芯電纜用75平方,如果電纜較長用90平方就可以。
KVA是變壓器容量單位,電纜的大小要看電流的大小。
200KVA配多大的電纜200KVA配95平方的電纜。
電壓等級為10/0.4KV,容量200KVA的變壓器需要配國標單根多股銅芯電纜95平方,如果選用組合電纜,120平方就行了。
200kva變壓器低壓用多大電纜200kvA的變壓器高壓側應該配置35平方毫米的高壓鋁芯電纜,在變壓器低壓出線端則應該配置3x120十1x70平方毫米的銅芯電纜。
200KVAUPS進線電纜需要多大200KVAups進線電纜選擇2×240加1×2.5(㎜)銅線電纜;200KVA的設備如果使用電源接線方式為三相(電流為300A),那麽選擇4×70加1×2.5(㎜)銅線電纜即可。
200千伏安的變壓器下麵用多大的電纜和總開關不低於185平方。
現有200KVA功率的設備,請問需要采用多大的線纜及配電箱選用多大的電纜得先計算電流:I=S/U/√3i=200000/380/1.732=303.8A。
選用120的銅芯電力電纜,3×120+1×70的電纜在空氣中敷設時安全載流量為315A。
200kv電線多少平方大多都是360平方毫米的鋁絞線大多都是360平方毫米的鋁絞線。
200KVA要用多少平方的電纜你說的是什麽?200kv還是200安?教你個簡單的,銅線你可以除以2.5,鋁線最少除以2。
比如200安的電流就要八十平方左右的銅線,鋁的要在一百左右才絕對安全。
200kVA的(de)變壓器需要配多大的高壓電纜,低壓最大的負荷能帶多少kW電壓等級為10/0.4KV,容量200KVA的變壓器需要配國標單根多股銅芯電纜95平方,如果選用組合電纜,120平方就行了。
50KVA和200KVA的變壓器適合用多大的電纜200kw負荷的變壓器及電纜應該用:低壓側(380V);50KVA用4X50+1X35mm平方的(de)電纜。
低壓側(380V)。
請問200kvA的變壓器應該配用多大的導線200KVA的設備如果使用電源接線方式為單相(電流為1000A),那麽選擇2×240加1×2.5(㎜)銅線電纜。
我想問下200千瓦需要多大電纜三相200KW,電流達到400A,選用240平方電纜可以保證供電萬無一失。
如果200KW不是同時使用,錯開峰值,那麽使用185平方電纜勉強。
2OO千瓦功率要用多大的銅芯電纜要多大電纜,首先要看負載需要多大電流,不單獨是看多大功率,200KW功率,若是660V電壓就有200多A電流,至少得用70平方電纜,若1140v電壓50平方就足夠了。
200kva中頻逆變焊接機用多大電纜200kva中頻逆變焊機機用2.5平方電纜銅線你可以除以2.5,鋁線最少除以2。
比如200安的電流就要八十平方左右的銅線,鋁的要在一百左右才絕對安全。
200千瓦光伏電站用多大的動力電纜200千伏安光伏發電電纜要用多大?是200KW的發電機吧?若這樣見下麵的計算及選擇:計算三相電流:Ijs=P/U/√3/cosφ=200000/380/1.732/0.9≈337.6A。
200千伏安UpS用多少平方電纜合適?謝謝200KVAups用95平方的電纜合適。
電壓等級為10/0.4KV,容量200KVA的變壓器需要配國標單根多股銅芯電纜95平方,如果選用組合電纜,120平方就行了。
200kv電纜線直徑25平方一芯電纜線銅線直徑16.4mm。
查VV32YJV32銅芯塑料絕緣電力電纜直徑表有,25平方的(de)電纜,單芯直徑是16.4mm;雙芯直徑是29.絞線機4mm;三芯直徑是31.2mm。
200KVA變壓器接10萬伏高壓須多大銅電纜200kVA如果是10/0.4kV的配電變壓器則高壓側的額定電流為:11.5A低壓側的額定電流為:288.6A如果是高壓側的話足夠了。
200千瓦架空線用多大線200kva,三相380v電源額定電流大約300a,建議使用120平方電纜。
200千瓦架空線需要50平方的電纜線。
200v電壓用幾平的(de)線200v要用90平方的線(計算方法:根據三相電相線電流計算公式I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-電壓(380V);cosΦ-功率因素(0.。
200個千瓦用多大電纜200KW負載選擇電纜功率200kw的額定電流I=P/1.732UcosΦ=200/1.732/0.38/0.8=200/0.53=376安如果是近距離(幾十米以內),銅電纜70平方毫米。
200kw三相電用多大的電纜線可以使用120平的銅芯電纜,或者是使用185平的鋁芯電纜。
計算所需使用的電纜規格的話,則應該根據公式I=P÷(√3UcosΦ)來進行計算,其中cosΦ是指功率因素。