30kw水泵電纜30kw水泵用多大電纜,30kw水泵用多大電纜知識30KW*1.804=54A電流,54/5=10-16平方左右都可以。
保險一點用16平方的。
30KW的水泵通常不會負載到30KW基本在25KW左右運行。
30kw水泵機用多大的電纜這台電機如果是重啟動重運行最小用25平方電纜。
是間歇式工作的用最小16平方,最好是25平方的(距離100米內)。
30千瓦水泵用10平方電纜300米距離30千瓦水泵用10平方銅線30千瓦=30000瓦首先計算出30千瓦的電流是多少,如果是三相對稱負載。
30kw深井泵用多大線30KW深井泵用用16平方的電纜線。
總電量30KW電流大約57A.16平方電纜空氣中68A,地中85A,25平方電纜空氣中91A,地中110A,如果單根埋地距離短可以使用16平方。
30kw消防泵用多大電纜三十千瓦的水泵的話,它的功率是三十千瓦額定電流大約是62倍,電線按三倍的計算的話,一般采用25平方的電線,足夠了,因為電線隻有16平方,25平方和35平方。
30KW、45KW水泵,7.5KW電機分別配好大電纜?謝謝標準30KW配套電纜16平方45千瓦配套電纜25平方7.5KW配套電纜4平方全部按銅芯電纜計算,這裏麵要考慮變壓器到電動機的距離,如果超過50米,建議加大一個規格。
30kw的380v抽水泵用多大的電纜和開關,為什麽根據歐姆定律計算,三相380伏30千瓦的電流在54安左右,可以當成60A計算安全載流量,銅芯線電纜以每平方5~8A計算,考慮輸電線路距離,可以用3×14的銅芯電纜線。
37KW和30KW的水泵,分別要用多大的室內電纜電纜通常是由幾根或幾組導線(每組至少兩根)絞合而成的類似繩索的電纜,每組導線之間相互絕緣,並常圍繞著一根中心扭成,整個外麵包有高度絕緣的覆蓋層。
30kw的水泵用多大的軟線P為電路功率U為線電壓,三相是380Vcosφ是感性負載功率因素。
30kw消防泵星三角接線用多大電纜三相電壓380伏,功率30千瓦消防泵采用星三角連接時需要25平方毫米的銅電纜。
電壓380伏,功率30kw的消防泵,通過公式可以計算出額定電流約60a。
30kw潛水泵有60米左右遠配多大電纜30kw潛水泵電流約60A,60米距離不算遠,建議選用YCW(245IEC-450/7504x16或3X16+1X10重型通用橡套軟電纜。
參考載流量約84A。
30千瓦水泵用距200米該用多大的電纜接變壓器30千瓦水泵用距200米該用10平方的電纜接變壓器首先計算出30千瓦的電流,如果是三相對稱負載。
兩台30千瓦泵控製櫃用多大電纜既30x️2=60安培,由於是2台應該再乘2,60x️2=120安培,再計算.回用70平方的電纜。
30千瓦潛水泵用對粗的鋁線才合適高手指點謝謝了三十千瓦潛水泵用25平方鋁線(25*3+1*。
30kw潛水泵電流是多少安?橡套電纜用多少平方的(de)解解:功率是30KW,若電壓是380V,則電流=功率÷電壓,(30X÷380≈79A,若用銅線,1平方銅線安全電流是8A,79÷8≈10平方銅線,橡膠電纜用10平方銅線。
有沒有人清楚30kw用多大的電纜首先看看你電機銘牌上此電機的工作電流,啟動電流,然後根據電流確定導線的截麵,要考慮電纜的長度的影響。
請問30千瓦用多大的電纜據了(le)解30千瓦用的電纜型號為電機額定運行電流在54A左右,16平方銅電纜長期連續負荷允許電流在60A,25平方銅電纜長期連續負荷允許電流在77A。
1台22KW水泵1台30KW加熱器3相380V應該用多大的(de)電纜(井下就加1蕊,建設工地就加2蕊,這是國家要求的)。
電熱的電流是KW*1.5所以電流不是很大。
30千瓦用多大的電纜30千瓦可以采用10平方的鋁銅芯線或16平方的(de)鋁芯線。
根據口訣,10平方鋁銅芯線的安全載流量為50A,所以在線路較短、電纜工作環境溫度不高,無穿管敷設情況下。
2台和3台30KW的水泵分別需要多大的鋁線?銅線呢總容量=3X45+2X30+1X37=232KW,計算電流=232/1.732/0.38/0.83=424A,在實際工作中,6台電機同時運行的總電流最大應該是300A左右絞線機。
每台水泵30千瓦.請問總電源線要用多少平方的電纜2台45KW,總功率是90KW。
90千瓦電器設備,電流約為180A。
供電距離如果在30米以內,電纜截麵建議選擇3*70+1*35平方的。
30kw深井泵用多少平方銅線30KW深井泵用4平方銅線。
30KW深井泵用4平方銅線。
30kw電纜計算公式30kw電纜為25平方毫米計算如下30千瓦,使用三相電時。
30kw用多少平方線30千瓦,使用三相電時,電流大約為(功率因數取0.:I=30000÷(1.732×380×0.=57A不考慮敷設方式、適應環境等因素,考慮設備啟動電流稍大。
請問30kw用多大電纜30kw要用16平方的銅電纜和63A開關。
問下30千瓦用多大電纜30千瓦的(de)電機,380V的電機,額定電流60A,25平方的鋁芯的電纜/16平方的(de)銅芯電纜的安全載流量是100A,所以選25平方的鋁芯的電纜,或16平方的(de)銅芯電纜。
30kw消防泵雙速需要多大的電線至少需要35型號的,2組共7個芯電線至少需要35型號的。
消防泵30kw用什麽接線方式啟動三相電壓380伏,功率30千瓦消防泵采用星三角連接時需要25平方毫米的銅欖電壓380伏,功率30kw的消防泵,通過公式可以計算出額定電流約60a。
三相30千瓦能帶多少個單相1100瓦水泵這個問題有點疑惑疑惑是這樣的,在題目當中不知道這個三相30KW指的是什麽。
30kw需要多粗銅線30千瓦需要25平方的銅電線(220V)。
30千瓦用電量,因為是單相220V,其額定電流為I=P/U=136.4A。
30千瓦選用多大5芯電纜鋁芯電纜線,一般每平方毫米3到5倍。
30千瓦的負荷負工作電流51安電流,可以選擇90平方毫米的鋁芯電纜線基本上可以用。
有沒有人清楚30kw用多大的電纜距離100米左右的,可用16平方銅芯電纜。
若功率因數取0.8,電壓380V,則電流為57A左右,用YJV-0.6/1KV-3*16mm2的銅芯電纜即可,若按照5%的壓降考慮。
30千瓦水泵怎麽接線消防泵接線端子是六個,先用萬用表電阻檔找出三相繞組並標注,如果按星形接法,先將三相繞組各一個端子串接後,另外三個端子分別接電源線就完成。
30千瓦用多大鋁芯電纜連接30千瓦,需要10平方的(de)銅電線。