埋地電線電纜電纜線可以直接埋地嗎電纜線不可以直接埋地。
按國家安全規定,電纜線路應采用穿管埋地或沿牆、電杆架空敷設,嚴禁沿地麵明設,電纜埋地敷設的深度應不小於0.6m。
什麽是地埋電纜地埋電纜是指與常見的架空線相比,常埋於地下的電纜,故又稱地下電纜。
電纜埋地規範國家標準直接埋在地下的電纜,一般適用鎧裝電纜挖掘的溝底必須時鬆軟的土層,沒有石塊或其他硬質雜物,否則,應鋪以100mm厚的軟土或砂層。
埋地電纜規格常用的有哪幾種據我了解,埋地電纜規格常用的有35.90mm、40.50mm、45.40mm、57.10mm這幾種。
電纜可以埋在地下嗎誰能告訴下我將電線埋入地下,省的讓人的目光受阻,省的冬季來臨的時候產生冰凍導致的斷電現象,比起高空架線,似乎更容易阻止別人盜割電纜。
地埋電線的標準是什麽GB50054-95:低壓配電設計規範-電纜在屋外直接埋地敷設的深度不應小於700mm。
當直埋在農田時,不應小於1m。
電線埋地是什麽意思電線埋地是把電線埋入地下。
電纜直埋敷設:就是將電纜線路直接埋入地下。
電纜溝敷設:就是用磚和水泥沙漿砌成的電纜溝槽內敷設電纜。
埋地電纜敷設要求高壓電纜埋地敷設規範要求直埋電力電纜的敷設要求:直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。
電纜可以敷設在地麵上不電纜線路應采用穿管埋地或沿牆、電杆架空敷設,嚴禁沿地麵明設。
農村進戶線埋在地下用什麽電纜如果16m2的銅芯電纜,可以帶用56千瓦,足夠了。
同時,因為它的電流是跟25平方鋁線的電流是一樣的。
什麽樣的電纜是可以埋在地下的嗎地埋的電力電纜,動力線傳輸電能電纜加上鎧裝層的目的除了增強抗拉強度、抗壓強度等機械保護延長使用壽命外鎧裝的有一定的抗外力性能,還可以地防老鼠撕咬。
埋地電纜設計規範1電纜表麵距地麵的距離不應小於0.7m。
穿越農田時不應小於1m。
在引入建築物、與地下建築物交叉及繞過地下建築物處,可淺埋,但應采取保護措施。
電纜地埋好還是架空好若是施工用臨時電纜,相對而言,電纜架空敷設要好些。
若是永久電纜,無疑電纜埋地敷設更好些。
地下埋電線正確方法電纜外皮至地下構築物基礎,不得小於0.3m。
2電纜外皮至地麵深度,不得小於0.7m;當位於行車道或耕地下時,應適當加深,且不宜小1.0m。
地下電纜和架空電線的區別架空電纜和地埋電纜的(de)區別含義不同架空電纜主要指架空明線,架設在地麵之上,是用絕緣子將輸電導線固定在直立於地麵的杆塔上以傳輸電能的輸電線路。
地埋電纜和架空電纜有什麽區別埋地電纜與架空電纜各有其優缺點。
埋地電纜的優點是不占用空間,但對其耐腐蝕程度要求較高,同時,在埋設時要避開地麵上的建築物。
地埋電纜必須用鎧裝的嗎地埋線最好使用鎧裝電纜,具體原因如下:地下情況複雜,而且沒有辦法保證不會有其他施工在你的線路附近施工。
你也沒辦法保證老鼠不啃咬你的電纜。
電纜埋在地下需要多深目前1個回0503回答了:直埋敷設於非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:1電纜外皮至地下構築物基礎,不得小於0.3m。
低壓地埋電纜的標準地下直埋電纜線路應采用鎧狀電纜。
電纜的埋設深度應由地麵至電纜外皮不小於0.7m;電纜外皮至地下建築物的基礎0.6m,不得小於0.3m。
簡述地下電纜線路布置和敷設的規定埋地敷設,一般0.8米或以下,最起碼要到凍土層,要鎧裝電纜,如果低壓的,就是YJV22或YJV23(舉例),挖開溝,下麵是軟土的,沒有石頭就不用鋪砂。
電纜埋地下好還是露天好對於長期運行使用的電纜肯定是埋地的比較好,這是因為安全可靠,受外力侵襲損壞的機會,也可以大大降低,區域內的供電安全可以得到有效保障。
地埋電纜型號有哪些地埋電纜型號有哪些:VV(VY)VLV(VLY)聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯(聚乙烯)護套電力電纜。
敷設在室內、隧道內及管道中,電纜不能承受機械外力作用。
哪位知道埋地敷設電纜有什麽(me)要求埋地敷設電纜應有鎧裝和防腐保護層。
埋地敷設電纜深度一般不小於0.7m,農田中不小於1m,35KV及以上不小於1m,若不能滿足上述要求,應采取保護措施。
電纜線埋地必須穿管嗎(ma)不是K裝電纜,必須加管,埋入地下。
這要看電纜的說明書,有的電纜線要穿管。
有的電纜不用穿管,鎧裝電纜不用穿管。
就看電纜有沒有標誌說明。
埋在地下的電纜多深最合適直埋敷設於非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:1電纜外皮至地下構築物基礎,不得小於0.3m。
2電纜外皮至地麵深度,不得小於0.7m。
電纜電線埋地敷設電纜電線埋地敷設,一般埋深是多少電纜帶愷可以直接埋地0.9米,不允許過重絞線機物,‘’電纜穿保護管可以直接埋地埋地深度0.9米,塑料管不可以負重。
施工現場電纜直接埋地敷設的深度不應小於多少米根據建設工程相關規範標準要求,施工現場直接埋地敷設電纜應選用鎧裝電纜,且電纜埋地深度一般不小於700毫米,地麵有機動車道的,埋設深度不小於900毫米。
室外電線埋地下需要怎麽處理室外電線埋地下的(de)埋設的要求:室外電纜敷設用穿+C-PV線管。
電纜直接埋地敷設,從室外配電室到室內的配電箱全長都用穿保護管,直埋電纜。
埋地電纜能盤起來嗎不能。
是不行的,電纜盤在一起會使得熱量積蓄,然後導致電纜溫度增高,而且導線過長了會導致線損增大,最好是降富裕的部分剪掉。
電纜可以埋在地下嗎(ma)電纜可以埋在地下,但是需要絕緣層和嚴密的包裹性。
電纜線埋在戶外的地底下有影響嗎一般電纜埋在戶外的地下是沒有什麽影響的。
但是電纜敷設一定要按規程來施工。
深度一定要夠,電纜埋設路徑一定要設有標識過道、過牆一定要穿保護管就可以了。
埋在地下的電纜漏電了有啥後果會使不注意的人碰上後容易觸電發生人身傷亡的事故,而且使大量的電能浪費,不盡有電力功能的效果,所以,對埋地電纜的係統應該有高度的重視。
埋地下電纜線可以剪斷嗎埋地下電纜為什麽剪斷,正常情況下是不允許剪斷的(de),在確實由於需要剪斷,必需采區嚴格的措施,方可剪斷,一種是建設地下暗井,將電纜安裝在電纜接線盒內。
地埋電纜線型號有哪些地埋電纜規格型號有通信電纜型號HYAP、HYA、HYAC、HPVV、HYV、HJVV、HYY、ZRC-HYA。
地埋電纜線型號有哪些YJV22/ZR稱為型號,常寫作ZRYJV22。
ZR——表示燃燒特性,燃燒特性有阻燃(ZR,又分ABC三級,如ZB),耐火(NH,也分ABC三級,如NA),無煙(W),低鹵(D)。